• 梁附加箍筋

    主次梁相交时,在主梁(包括连梁)上次梁两侧各附加3根箍筋,间为50mm,箍筋直径及肢数同主梁箍筋。

    问题补充:具体采纳谁的,不懂呀

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     主次梁相交时,在主梁(包括连梁)上次梁两侧各附加3根箍筋,间为50mm,箍筋直径及肢数是同主梁箍筋的。

    2014-08-12 19:23:04 

  • 我意思在广联达上怎么设置,自动识别吊筋功能能不能用?和在原位标注差在哪里,原位标注具体在是什么梁上,主梁与主梁相交?次梁与次梁相交,还有悬挑梁,相交的方式不论十字型、L型、T字型,都加附加箍筋
    答:先用自动生成,不对的删除,还可以单独布置的。可无吊筋,就只输入箍筋即可,删除吊筋用独[删除吊筋]功能键的。右侧可以看到。
     

    连梁

     

    附加箍筋

     

    答疑解惑

    2014-08-12 19:54:50 

  • 这个不用画图处理,直接在计算设置里,对梁和次梁进行设置,把软件默认的0改为6就可以了。

    2014-08-12 20:02:01 

  • 不用直接在计算设置里面梁里,次梁两侧共增加箍筋数量里面输入6,软件就能自动计算,不需要识别也能计算出来

    2014-08-12 19:40:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!