A HUI 2014-08-13 09:34:22 | 辽宁省 土建 | 3319查看 5回答
辽宁定额:钢筋定尺接头问题
辽宁定额工程量计算规则: 1.钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;Φ25㎜以外的每8m一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 问:计算规格搭接按工程总量的70%计算,是否也包括不发生定尺搭接的箍筋、柱筋在内?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不包括 结构搭接正常计算搭接数量及长度 只有构造搭接数量*70%*30d 举个构造搭接的例子:车库筏板基础长寛各100米钢筋直径25 需要定尺搭接100/8=12.5 向上取整-1=12搭接点 搭接长度=12*70%*30*25*2=6.3米
2014-08-16 10:43:59
-
定尺搭接,只是对于通长筋来说的,对于需要截断的是不考虑的。一般是筏板、梁、板上会有,像柱子,那是不考虑定尺寸搭接的,除非层高超过8M或12M。像箍筋这类钢筋,600*600的柱子,也就是2400左右,是不能计算搭接的。
首先是要先产生搭接,没有搭接的是不能算的,然后乘70%
2014-08-19 15:06:01
-
应该不包括箍筋的,因为箍筋没有搭接的
2014-08-19 14:24:06
-
计算规格搭接按工程总量的70%计算,是否也包括不发生定尺搭接的箍筋、柱筋在内?
定额规定的钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;是包含不发生定尺搭接Φ10及以上规格的箍筋的。柱筋定尺内是存在搭接的。
柱筋、箍筋虽然没有搭接,也要参与计算的。 定尺搭接的数量按工程总量的70%计算。2014-08-19 14:49:53
-
同意二楼的回答。
2014-08-19 20:53:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看