赵小贝 2014-08-13 14:33:41 | 山东省 其他专业 | 2251查看 5回答
构造柱设置
做一个工程的时候,结算审计!甲方没有出关于构造柱的最后图纸,后来说是按设计规范要求!要求如下:墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,宽度大于2.4M的洞口两侧,窗间墙大于2.5M,单片墙的末端,和电梯井角部均应设构造柱。 想问大家的是 第一个:单片墙?丁字墙算不算呢?比如说围住空调板的两侧围墙,大约有0.7米,一侧与墙相连,这种用不用在端部设置构造柱呢! 谢谢大家解答!在线等!问题补充:一般说来转角处设置构造柱……这种是不是不说也要做?所有的转角处都设构造柱吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看一下12G614-1《砌体填充墙结构构造》图集中第18页,有关拉结筋、构造柱设置的规范要求,按图集和规范要求施工有依据可循。
2014-08-14 07:09:22
-
转角墙也要设置,这个概念跟单片墙的末端要设置一样,丁字墙同理,窗间墙指墙长大于2.5M时才需设置,0.7米不用设置构造柱。
2014-08-13 15:42:30
-
做一个工程的时候,结算审计!甲方没有出关于构造柱的最后图纸,后来说是按设计规范要求!要求如下:墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,宽度大于2.4M的洞口两侧,窗间墙大于2.5M,单片墙的末端,和电梯井角部均应设构造柱。想问大家的是第一个:单片墙?丁字墙算不算呢?比如说围住空调板的两侧围墙,大约有0.7米,一侧与墙相连,这种用不用在端部设置构造柱呢!谢谢大家解答!在线等!
你好:
1、单片墙不包含在丁字墙的范畴内。2、围住空调板的这个0.7m的墙末端不需要设置构造柱,墙太短了。
3、一般说来转角处设置构造柱……这种是不是不说也要做?所有的转角处都设构造柱吗
是的,这个必须设置的。
2014-08-13 15:50:02
-
但偏强指的是墙的端头没有与墙相交。
你睡得丁字墙的墙端头如果是孤立的,要有加构造柱。
2014-08-13 15:49:06
-
做一个工程的时候,结算审计!甲方没有出关于构造柱的最后图纸,后来说是按设计规范要求!要求如下:墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,宽度大于2.4M的洞口两侧,窗间墙大于2.5M,单片墙的末端,和电梯井角部均应设构造柱。想问大家的是第一个:单片墙?丁字墙算不算呢?比如说围住空调板的两侧围墙,大约有0.7米,一侧与墙相连,这种用不用在端部设置构造柱呢!
1、墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,
答:一般是指框剪、框剪结构,两头有框架柱,两柱间墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱。
2、单片墙、丁字墙
答:一般是外出的墙,与主体形成T型,顶部没有横梁拉结,一般情况拉结筋也拉不通,所以在外口加柱。
2014-08-13 17:05:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看