• 构造柱设置

    做一个工程的时候,结算审计!甲方没有出关于构造柱的最后图纸,后来说是按设计规范要求!要求如下:墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,宽度大于2.4M的洞口两侧,窗间墙大于2.5M,单片墙的末端,和电梯井角部均应设构造柱。 想问大家的是 第一个:单片墙?丁字墙算不算呢?比如说围住空调板的两侧围墙,大约有0.7米,一侧与墙相连,这种用不用在端部设置构造柱呢! 谢谢大家解答!在线等!

    问题补充:一般说来转角处设置构造柱……这种是不是不说也要做?所有的转角处都设构造柱吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看一下12G614-1《砌体填充墙结构构造》图集中第18页,有关拉结筋、构造柱设置的规范要求,按图集和规范要求施工有依据可循。

    2014-08-14 07:09:22 

  • 转角墙也要设置,这个概念跟单片墙的末端要设置一样,丁字墙同理,窗间墙指墙长大于2.5M时才需设置,0.7米不用设置构造柱。

    2014-08-13 15:42:30 

  • 做一个工程的时候,结算审计!甲方没有出关于构造柱的最后图纸,后来说是按设计规范要求!要求如下:墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,宽度大于2.4M的洞口两侧,窗间墙大于2.5M,单片墙的末端,和电梯井角部均应设构造柱。想问大家的是第一个:单片墙?丁字墙算不算呢?比如说围住空调板的两侧围墙,大约有0.7米,一侧与墙相连,这种用不用在端部设置构造柱呢!谢谢大家解答!在线等!

     

    你好:
    1、单片墙不包含在丁字墙的范畴内。

    2、围住空调板的这个0.7m的墙末端不需要设置构造柱,墙太短了。

    3、一般说来转角处设置构造柱……这种是不是不说也要做?所有的转角处都设构造柱吗

    是的,这个必须设置的。

    2014-08-13 15:50:02 

  • 但偏强指的是墙的端头没有与墙相交。

    你睡得丁字墙的墙端头如果是孤立的,要有加构造柱。

    2014-08-13 15:49:06 

  • 做一个工程的时候,结算审计!甲方没有出关于构造柱的最后图纸,后来说是按设计规范要求!要求如下:墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,宽度大于2.4M的洞口两侧,窗间墙大于2.5M,单片墙的末端,和电梯井角部均应设构造柱。想问大家的是第一个:单片墙?丁字墙算不算呢?比如说围住空调板的两侧围墙,大约有0.7米,一侧与墙相连,这种用不用在端部设置构造柱呢!

    1、墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱,

    答:一般是指框剪、框剪结构,两头有框架柱,两柱间墙长大于或等于层高的1.5倍,或大于5M的时候应在墙中段设置构造柱。

    2、单片墙、丁字墙

    答:一般是外出的墙,与主体形成T型,顶部没有横梁拉结,一般情况拉结筋也拉不通,所以在外口加柱。

    2014-08-13 17:05:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!