• 梁的上部通长筋计算长度

    计算公式描述 31*d+3300+0.5*900+5*d 这里的31*d是怎么得来的 图集多少页啊 我翻的实在是烦了0.5*900+5*d 我明白什么意思 我现在是遇到这个问题了 请帮我总结下在什么情况下需要考虑0.5*900+5*d这个公式 什么时候只需要支座宽-保护层+15*d?

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    通长

    2014-08-15 08:25:30 

  • 你是抗震三级,混凝土C30,二级钢筋吧,如果是31*d就是受拉钢筋的基本锚固长度(图集53页),0.5*900+5*d是梁端支座直锚长度(图集79页)。支座减保护层+35*d应该是梁弯锚的情况