呆呆 2014-08-13 17:44:09 | 湖北省 其他专业 | 1533查看 1回答
市政管网及检查井问题
市政混凝土雨水管需要套管道闭水试验么?那个管道闭水试验是在什么情况下使用的?检查井,井深1.93米,井尺寸1000,做法06MS201-3,套定额只有2.5米以内的检查井,那个筒深需要扣减么?如果需要的话怎么扣减
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
市政混凝土雨水管需要套管道闭水试验么?那个管道闭水试验是在什么情况下使用的?
如果需要做管道闭水试验就要套管道闭水试验子母。管道闭水试验在土方回填之前做。
检查井,井深1.93米,井尺寸1000,做法06MS201-3,套定额只有2.5米以内的检查井,那个筒深需要扣减么?如果需要的话怎么扣减
市政定额有调整井筒高度的定额子母。可以按非定型井井筒高1m内进行调整。2.5-1.93=0.57 08定额套D5-2014 按-0.57调整。
2014-08-18 11:21:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看