• 消防水池问题1

    各位老师,请问一,如图这个筏板往下降了1,2m,左侧这个像墙一样的筏板怎么让它生成垫层,应该不可以吧?二,筏板边上布置有集水坑,集水坑的直立面怎么生成垫层?三,像泵房、消防水池当所有混凝土都用p6的抗渗等级后,外墙面就不用做防水了吗?做的话一般做成卷材还是涂料还是砂浆的?四,消防水池、泵房的墙面、天棚、地面抹灰一般用哪种?还会做防水卷材吗?谢谢

    抗渗等级

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一,如图这个筏板往下降了1,2m,左侧这个像墙一样的筏板怎么让它生成垫层,应该不可以吧?软件现在不支持;二,筏板边上布置有集水坑,集水坑的直立面怎么生成垫层?软件不支持,采用其它方法计算。三,像泵房、消防水池当所有混凝土都用p6的抗渗等级后,外墙面就不用做防水了吗?内面需要做,外面根据设计要求,设计没有明确的可以不做;做的话一般做成卷材还是涂料还是砂浆的?一般为防水涂料;四,消防水池、泵房的墙面、天棚、地面抹灰一般用哪种?还会做防水卷材吗?与其它项目一样,就是一般抹灰;不需要做防水卷材。