• 脚手架疑问2

    各位老师,请问一,“内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算里脚手架。”这个里脚手架的内墙面积是是3,6M以上部分还是整个墙面面积?如果是整个面积,综合脚手架中岂不多算?二,什么时候会出现无满堂脚手架的情况?三,根据综合解释关于脚手架部分,当主体施工单位承包范围仅做墙面抹灰,套一个综合脚手架就可以了,外墙装饰脚手架也不扣除,这是为什么?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一,“内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算里脚手架。”这个里脚手架的内墙面积是是3,6M以上部分还是整个墙面面积?指整个墙面面积。如果是整个面积,综合脚手架中岂不多算?综合脚手架是主体脚手架,此处是指墙高度超过3.6米的抹灰脚手架;二,什么时候会出现无满堂脚手架的情况?如屋面天棚为彩钢板的厂房,四周为砌体墙,高度3.6米以上;三,根据综合解释关于脚手架部分,当主体施工单位承包范围仅做墙面抹灰,套一个综合脚手架就可以了,外墙装饰脚手架也不扣除,这是为什么?综合脚手架主要是用于主体的,必须搭设,外墙墙面抹底灰或保温后,就可以拆除了,所以定额综合考虑,不扣除脚手架费用。

    2014-08-14 08:29:14 