• 请问下陶瓷地砖定额中的砂浆含量问题

    建筑跟结构标高相差0.05m,说明就是楼面做法是50个厚,图纸要求按楼10做法,套一个陶瓷地砖定额,应该就行了,但是砂浆定额含量厚度20个厚,地砖按10个厚,这样楼面做法总厚度才30个厚,达不到50个厚,怎么处理?难道要调整下砂浆含量吗?调成40个厚吗?谢谢大家了!

    标高

    结构标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:建筑跟结构标高相差0.05m,说明就是楼面做法是50个厚,图纸要求按楼10做法,套一个陶瓷地砖定额,应该就行了,但是砂浆定额含量厚度20个厚,地砖按10个厚,这样楼面做法总厚度才30个厚,达不到50个厚,怎么处理?难道要调整下砂浆含量吗?调成40个厚吗?谢谢大家了!

    这类问题首先要办理施工技术核定单,该核定单要明确问题的原因及解决办法(增加一个水泥砂浆找平层,厚度为20)

    在办理了这个单子后,就可以计算这个增加的20厚找平层了。不能通过调整地砖的砂浆含量来解决。

    实际上 在现实的施工中 如果地砖的规格大于300的 你的铺贴砂浆厚度20厚是不够的(及时缺乏可操作性)

    目前普遍的做法(干铺法)真个砂浆层+地砖厚度50厚是要的。wo

     

    我们的做法是 对于600*600的地砖是按大理石子目他用,但是主材换成 地砖

    2014-08-14 18:23:34 

  • 总高度差了50mm,地砖及砂浆结合层20mm,还差20mm。

    应执行地面砂浆厚度每增加5mm的子目来调整到20mm

    2014-08-14 07:50:23 

  • 建筑跟结构标高相差0.05m,说明就是楼面做法是50个厚,图纸要求按楼10做法,套一个陶瓷地砖定额,应该就行了,但是砂浆定额含量厚度20个厚,地砖按10个厚,这样楼面做法总厚度才30个厚,达不到50个厚,怎么处理?难道要调整下砂浆含量吗?调成40个厚吗?谢谢大家了!

    再套20mm厚的找平层。

    2014-08-14 08:00:49 