xiangzi 2014-08-14 16:56:19 | 海南省 安装算量GQI | 2499查看 3回答
PPR给水管在水泵房套定额
1. PPR给水管及管件在水泵房内的部分要套工业管道子目吗?但工业管道子目没有热熔连接(只有承插和热风焊),是否可以套给排水对应子目? 2. 塑料管需要计算管道支吊架? 3. 阀门连接时:平焊法兰,螺纹法兰,螺纹连接取决于管径吗?有没有一般做法或具体规定,是否与管材有关? 4. 焊接钢管怎么接长,连接方式与管径有关吗? 请各位老师作耐心讲解,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. PPR给水管及管件在水泵房内的部分要套工业管道子目吗?但工业管道子目没有热熔连接(只有承插和热风焊),是否可以套给排水对应子目? 理论上站房的管道套工业管道的定额。如果工艺管道中没有塑料管的定额,可以借用给排水的定额,注意工艺管道没有试压的工作内容,而给排水中通常包括了管道试压的内容,这部分不要重复计算。
2. 塑料管需要计算管道支吊架?根据其敷设方式确定是否需要支架,如果是暗管就不需要。架空是需要的。
3. 阀门连接时:平焊法兰,螺纹法兰,螺纹连接取决于管径吗?有没有一般做法或具体规定,是否与管材有关?
是的是取决于管径。平焊法兰是针对无缝管、钢板卷管、螺旋焊管(它们的公称直径相同时,其外径是相同的),而水煤气管与其相比,要比它们略大一些,可以车制出来管螺纹扣,与法兰上的管螺纹扣相配做到连接和密封。
4. 焊接钢管怎么接长,连接方式与管径有关吗?
如果是不镀锌的水煤气管可以焊接,可以法兰连接,可以丝接。镀锌的不能使用焊接,以免破坏镀锌层。
无缝管、钢板卷管、螺旋焊管的外径小于同公称直径的水煤气管,不能车制出来管螺纹扣,所以不能采用丝接。2014-08-14 17:21:41
-
1. PPR给水管及管件在水泵房内的部分套给排水对应子目就可以了
2. 塑料管也需要计算管道支吊架
3. 阀门连接时:平焊法兰,螺纹法兰,螺纹连接取决于管径和阀门的直径
4. 焊接钢管有焊接、螺纹连接、法兰连接等方式,连接方式与管径有关,
2014-08-14 17:05:59
-
答:PPR给水管,理应套给排水分部的子目,给排水管子目含配件的。支吊架的配置需看设计图标高和走向才能确定的。还需看管径的大小,32mm内的不算支架。
2014-08-14 17:11:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看