• 配电箱接地

    配电箱包含接地,是指从配电箱到总等电位这段?如果不是,那是指的什么,PE线要当电缆计算?

    电箱接地

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 配电箱包含接地,是指从配电箱内PE端子与电缆PE线或箱外接地线的连接。PE线不能作为电缆计算。它是电缆线中的一根。


    2014-08-15 15:45:24 

  • 配电箱包含接地,是指从配电箱到总等电位这段?

    不是的。

    如果不是,那是指的什么,PE线要当电缆计算?

    是指配电箱箱体的接地,PE线要当电缆计算,套定额的时候注意单根电缆按规定基价乘以相应的系数0.67。

    2014-08-15 15:37:25 

  • 配电箱包含接地,是指配电箱本体接地,不是指从配电箱到总等电位这段接地导线(母线)的敷设,接地导线(母线)要单独按接地母线敷设计算套价。PE线要按接地导线计算套价不能按电缆。

    以下定额供你参考

    电位

     

     

    2014-08-14 21:08:15 

  • 接地导线(或电缆)与接地母线,是两回事吧。PE的规格是电缆,应按电缆线套价。

    2014-08-14 21:20:06 

  • 40*4镀锌扁钢是接地母线,PE是接地线,计算PC40的管好YJV-1*35的电缆,