假行僧 2014-08-15 11:39:39 | 江苏省 安装 | 4031查看 1回答
请问配线的根数是如何计算的????
请问配线的根数是如何计算的 例如,配电箱系统图中标注户箱照明出线为WDZC-BYJ-3x2.5 PC20-WC、CC,那么在计算户内照明配线量时,电线的根数是按系统图中的3根,还是根据不同的开关、电器另行计算根数??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问配线的根数是如何计算的例如,配电箱系统图中标注户箱照明出线为WDZC-BYJ-3x2.5 PC20-WC、CC,那么在计算户内照明配线量时,电线的根数是按系统图中的3根,还是根据不同的开关、电器另行计算根数??
根据图纸设计出线回路为WDZC-BYJ-3x2.5,就是1火1零1地,说明灯具设计有接地的要求,这一回路灯具之间至少都要走3根线.但当有灯具至单联单控开关的时候就2根线(1火1控)就可以了,当有灯具至三联单控开关的时候就4根线(1火3控)也就可以了,这时候就需要根据不同的开关电器另行计算根数,所以要有一定的电气基础知识。2014-08-15 17:05:09