360385713@qq.com 2014-08-16 07:43:36 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 5783查看 2回答
关于剪力墙在筏板中锚固的问题
图中是-2层的剪力墙,下面是筏板基础,大样中只要求剪力墙插筋直锚入筏板La(36d),但是我怎么设置都只能在筏板底玩锚,其实没有必要锚入那么长,又不能调整钢筋长度,怎么办?我该如何设置。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在工程 设置和计算设置中设,有插筋的设置,选择锚固值即可
2014-08-16 13:03:31
-
图中是-2层的剪力墙,下面是筏板基础,大样中只要求剪力墙插筋直锚入筏板La(36d),但是我怎么设置都只能在筏板底锚固,其实没有必要锚入那么长,又不能调整钢筋长度,怎么办?我该如何设置。
你好:
1、在节点设置中设置一下。如下图。
2014-08-16 13:49:56
-
图中是-2层的剪力墙,下面是筏板基础,大样中只要求剪力墙插筋直锚入筏板La(36d),但是我怎么设置都只能在筏板底锚固,其实没有必要锚入那么长,又不能调整钢筋长度,怎么办?我该如何设置。
-
图上注明,剪力墙从筏板基础顶开始。 为了方便定位,我复制了-1层的剪力墙到基础层,然后画的筏板。 画好后是不是应该删掉墙? 好像又看到有人说,删掉的话,钢筋计算会不准确? 谢谢
-
图中剪力墙下为筏板基础,要求中只直锚入筏板La(36d)。但是我怎么设置它都是锚到筏板底弯折,我不想要那么长的钢筋,请问该如何设置?能修改长度不?
-
请问各位老师,关于剪力墙的第一条说明是什么意思呢?还望各位老师能够帮解答一下,谢谢补充问题:老师,那LC 表示什么意思呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看