  • 已采纳
    请问砌体通长筋的计算规则是什么?算不算搭接长度工程量,砌体通长筋一般不需要搭接,因为有柱或构造柱把砌体断开,柱或构造柱位置另有砌体加筋,砌体通长筋与柱位置砌体加筋搭接在一起即可。

    2014-08-17 04:26:31 

  • 砌体通长筋的作用就是将砌体与其他构件连接一体,增强整体性,所以中间不断开,只是与构造柱有锚固长度。

    2014-08-17 06:16:22 

  • 一般3.5m到4m会设置构造柱 砌体转角也会有构造柱  女儿墙构造柱还会更密  所以这么短的距离  砌体加筋但然是通常的  与构造柱有锚固长度。 没有搭接

    2014-08-17 07:06:39 

  • 请问砌体通长筋的计算规则是什么?算不算搭接长度工程量

    答:》。与砌体加筋是要计算搭接长度的。