• 通风空调算量问题

    空调预算新手,1、请问下图通风管道的尺寸怎么确认,图上要计算的通风管道是不是只用计算图上所画的?2、第二张图上没有通风管道,是否不用计算通风管道?3、图上空调的水管是否只计算平面长度就可以了,还是应该计算立面长度,立面长度怎么计算?谢谢各位了。

    通风管道

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、请问下图通风管道的尺寸怎么确认,图上要计算的通风管道是不是只用计算图上所画的?

    答:图上所画的是风机盘管,不是风管,送风管、回风管要根据厂家给出的尺寸计算,不是按截图中的计算。

    2、第二张图上没有通风管道,是否不用计算通风管道?

    答:计算风管,要到风管的施工图上,看风机盘管的规格型号,计算方法同第1条。

    3、图上空调的水管是否只计算平面长度就可以了,还是应该计算立面长度,立面长度怎么计算?

    答:冷媒铜管的长度=水平管长度+各短立管长度;

    短立管的长度=风机盘管的高度-冷媒铜管的高度;

    下图是厂家的风机盘管资料:(有的型号有风管,有的型号无风管)

    答疑解惑



    2014-08-18 07:56:03 

  • 1.风机盘管送风管和回风管的尺寸,查风机盘管的规格,长度从图上量得。注意有立管(安装高度和吊顶尺寸)

    2.图2是空调冷媒管图,只计算冷媒管部分(不计通风管道)。注意,图中铜管画的是单线,实际是双线,工程量要加倍,还要计算分歧管工程量(三通)。

    3.当然要计算立管长度(安装高度和吊顶高度之差)。管道的量一定要计算准确(牵扯到灌装氟里昂容积)。

    2014-08-18 10:45:52 