BHX691215 2013-05-14 14:19:35 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 652查看 3回答
基础梁外表面的保温层是否已计算了?
下图中基础梁外表面的苯板保温层虽然没有画上,但算量软件是否已计算了该部位的保温层工程量?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从图上显示,没有画上保温板,则这个位置的保温没有计算。将墙的底标高修改到梁的底标高上,这样在梁的位置就会布置上保温层。
2013-05-14 14:48:10
-
你要汇总计算一下,然后点查看计算式,看一下软件计算保温时的高度就可以知道计算了没有,一般没有画上就计算不上
2013-05-14 14:29:16
-
基础梁外表面的苯板保温层没有画上,算量软件就没计算该部位的保温层工程量。
2013-05-14 14:27:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看