• 照明线路电线计算

    现有一安装,照明系统图为BV-3*2.2,,在楼层平面图上所有线路没标注电线根数,现都按3根计量,哪么单联,双联,三联开关也都计为三根,这样计算量可能少算,可不可以这样计算.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 照明系统图中标注应该是BV-3*2.5(BV-3*2.2可能是笔误)。 2、如果设计说明或者平面图标注都是3根,那么说明有1根PE接地保护线。 3、单联单控、双联单控、三联单控或者四联单控,都应该分别设置分别计算,因为开关不同时导线根数就不同。单联单控是1进1出1根线;双联单控是1进2出3根线;三联单控是1进3出4根芯;四联单控是1进4出5根线。有的图纸标注,但有的没有标注,甚至还有标注刊物的现象。所以需要结合分析清晰明了以后进行设置和计算,这样准确率就更高了。

    2013-05-14 07:42:16 

  • 单联,双联,三联开关不可以这样算,单联是2根线,双联是3根线,三联是4根线

    2013-05-13 16:58:35 

  • 建议你用标识识别即可

    2013-05-13 18:37:46 

  • 照明系统图为BV-3*2.2,,在楼层平面图上所有线路没标注电线根数,供电可以都按3根计量,单联开关按2根计算,双联开关按3根计算,三联开关按4根计算。

    2013-05-14 05:10:50 

  • 自己灵活调整根数就好,看那些区域比较多根线的,你就拉选然后调电线规格为4根或者5根

    2013-05-13 22:39:27 