亲爱滴龙腾腾 2014-08-19 09:15:19 | 四川省 土建 | 2637查看 1回答
圈梁的布置
如下图,图中是200厚的砌体墙和100厚的砌体墙。说明中要求“墙高超过4米(100厚墙墙高度超过3米)时,设圈梁”,本层层高是3.6m,按要求只需在100厚的墙上设圈梁,但是这样无法满足圈梁连续闭合的条件,怎么办呢? 圈梁代过梁,过梁参数比圈梁大,门窗洞口位置我应该是设过梁还是直接连续布圈梁? 谢谢老师们!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如下图,图中是200厚的砌体墙和100厚的砌体墙。说明中要求“墙高超过4米(100厚墙墙高度超过3米)时,设水平系梁(圈梁)”,本层层高是3.6m,按要求只需在100厚的墙上设水平系梁,如果水平系梁参数比过梁大,可以代过梁,如果过梁参数比水平系梁大,门窗洞口位置应该是设过梁,水平系梁锚入过梁,它们只是在同一标高。
2014-08-20 00:41:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看