帝風 2014-08-19 18:03:12 | 辽宁省 其他专业 | 2927查看 1回答
03G329-1废止11G329-1~3框架结构中预留后砌墙拉筋与后砌墙构造柱配筋和拉筋问题
现图纸说明中指定03G329-1 中34页的做法因国家废止后本工程理应执行最新现行图集做法,但是在11G329-1中未找到关于架结构中预留后砌墙拉筋与后砌墙构造柱配筋和拉筋的说明,在11G329-2中找到但是图集名称为“多层砌体房屋和地部框架砌体房屋”且总说明中说适用与多层建筑,故现本工程关于砌体拉筋布置这个问题,以谁为依据? 求高端祥解 子曰 学而实习之 温故而知新 求知新!~ 分不多不好意思!~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你看一下12G614-1 《砌体填充墙结构构造》图集中有详细的后砌墙拉结筋和构造柱的设置构造要求。
2014-08-20 07:35:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看