无言 2014-08-20 09:19:50 | 黑龙江省 安装 | 1180查看 4回答
关于车库内配管敷设问题
车库的照明插座配管是否必须为棚内敷设而不能走地面呢,图纸设计的走地面,可实际施工为走棚,有人解释是怕地面内敷设会因为车的重量压破管材,可是管都是敷设在结构内的,有钢筋混凝土保护怎么可能被破坏呢,是不是施工单位怕万一那个回路处有问题,在地面内敷设的话不好维修而改在棚内敷设呢?我是甲方的,我想知道到底是什么原因,而且我是否应该按照图纸设计的地面敷设给结算工程量,因为沿棚敷设的会比沿地面敷设的工程量多很多
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
车库的照明插座配管没有规范要求必须为棚内敷设,线路敷设应该按“就近最短距离”敷设原则。照明线路沿顶板暗敷设,插座沿地面、墙面暗敷设。
图纸设计(插座)的走地面,可实际施工为走棚这是错误的,不是因为地面内敷设会因为车的重量压破管材,管都是敷设在结构内有钢筋混凝土保护是不可能被破坏的,有可能是施工是管线敷设错误所致。
如果没有设计变更或其他有效文件的支持,工程决算时应该按照图纸设计的地面敷设给结算工程量,不能沿棚敷设计算工程量。
2014-08-20 11:14:03
-
地面的砼一般里面没有钢筋,或者是有钢筋也是力了防止裂缝设置的,所以车库地面一般不埋管线,
具体结算应该以图纸为依据,或咨询一下设计人员,看是不是图纸设计或标注的问题,
2014-08-20 09:27:21
-
你好:图纸设计是沿地面内敷设管线,就按地面内敷设计算。一般插座距地较低如果沿棚敷设要多用管和线的。
2014-08-20 09:28:02
-
车库的照明插座配管是否必须为棚内敷设而不能走地面呢,图纸设计的走地面,可实际施工为走棚,有人解释是怕地面内敷设会因为车的重量压破管材,可是管都是敷设在结构内的,有钢筋混凝土保护怎么可能被破坏呢,是不是施工单位怕万一那个回路处有问题,在地面内敷设的话不好维修而改在棚内敷设呢?我是甲方的,我想知道到底是什么原因,而且我是否应该按照图纸设计的地面敷设给结算工程量,因为沿棚敷设的会比沿地面敷设的工程量多很多
回复;建议多了解情况,实际工程已经这样了,双方协商处理为宜。
2014-08-20 09:39:56
-
电气配管PVC管道安装在定额中套用粘接项还是插接项?可否给出这两项的解释?谢谢问题补充:此问题为河北定额中电气PVC配管分粘接敷设和插接敷设!谢谢
-
请问下,层高4.5m,吊顶高度3.2m,装修改造工程中: 1.配管敷设方式是CC,这该怎么施工?需要套金属软管吗? 2.配管敷设方式是CE,这个用算配管支吊架吗? 谢谢补充问题:1.楼板上还能剔槽吗?
-
请教个问题,19定额中电气配管吊顶内敷设套“砖、混凝土结构明配”,那么“轻型吊顶内敷设”是在什么情况下使用。假如我是轻钢龙骨石膏板天棚,我该如何套项呢?
-
请教,大家一个问题,就是100BV线 前80米桥架内敷设+后20米穿管敷 套定额是分别套项 还是100米按线槽内配线套,再另行套20米穿管敷设