• 户内接地母线如何计算?

    利用扁钢做户内接地母线敷设在地面跟配管埋地敷设一样还是在基础钢筋的位置?比如MEB箱至配电箱的接地母线,工程量是水平距离+配电箱的距地高度+MEB箱的距地高度还是应该是水平距离+配电箱的距地高度+MEB箱的距地高度+基础埋深*2?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    埋深如果图纸没有明确的话,应按埋地敷设配管考虑;即:工程量是水平距离+配电箱的距地高度+MEB箱的距地高度+配管埋深*2。

    2014-08-20 20:37:07 

  • 按接地母线的长度计算。

    2014-08-20 19:08:58 

  • 直接算长度就行

    2014-08-20 21:51:48 

  • 已经知道了,应该是沿地面走,谢谢各位

    2016-12-17 09:10:06 