    图纸说明,卫生间板,标高降低0.05m。 现在是-1层顶板,图纸所示,板钢筋是双层双向布置,没有把卫生间单独表示, 那么,布置钢筋,卫生间位置的板,是按多板方式和其他板统一按双层双向布置, 还是,单独布置卫生间的双层双向,其他为一个双层双向, 后者钢筋多些。 感觉应该是按后者,卫生间单独双层双向布置,毕竟不在一个平面吧。 板厚是150,如果板厚是120,或100,还有什么区别吗? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义楼板是可以统一定义为一种楼板,绘制后,在按照平面图的位置 修改 局部降板的标高和板厚。局部降板的钢筋绘制时,必须选择 单板布置。

    2013-05-13 08:36:52 

  • 局部沉降的板,钢筋绘制必须选择单板布置。