• 请教一下这个消防报警系统图的问题

    请教一下高手 1.图中消防报警回路为什么没有多线联动回路 2.图中说的1~2.3~10.11~机房层 各为一总线回路是指这每个总线回路一共需要三根线么? 3.图中报警总线出桥架标了两根线 为什么是两根 消防线路不是都串联的么

    机房层

    虚线

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:图中的蓝色实线是报警回路 蓝色虚线是电hua话回路 绿色是电源回路 红色是广播回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.图中消防报警回路为什么没有多线联动回路?报警和联动是两个系统,不是包含的关系。联动可以有可以没有。

    2.图中说的1~2.3~10.11~机房层 各为一总线回路是指这每个总线回路一共需要三根线么?是分为三个总线回路,每个总线回路需要两根线,用的二总线。

    3.图中报警总线出桥架标了两根线 为什么是两根 消防线路不是都串联的么?因为都是二总线,一根电源线一根信号线,所以两根线。不是串联,是手拉手式的并联方式。

    2014-08-21 12:13:30 

  • 你好:如果没有消防泵、排烟风机等消防设备就不需要联动线回路。

    请记住消防线路绝对没有串联的,都是并联的。

    每个回路是2根线,只有2根线才能构成回路的。

    2014-08-21 11:36:39 