• 河南定额-脚手架

    首层层高4.8m,檐高39m,脚手架只需要套12-209吗,该怎么套取子目,求河南大神指导。

    问题补充:机房层用计算面积吗?机房层高4.5m,套脚手架吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地上部分,首层层高4.8m,檐高39m,脚手架只需要套12-209吗,该怎么套取子目。

    综合脚手架套12-209(综合脚手架多、高层建筑物檐高(m)40以内子目即可,但首层室内装饰应该套12-231(满堂脚手架天棚高(m)5.2)子目计算装饰脚手架费用的。

    机房层用计算面积的,机房层高4.5m,脚手架工程量合并到12-231子目工程量中计算,室内装饰同样可以再套12-231满堂脚手架子目计算装饰脚手架费用的。

    2014-08-21 15:56:18 

  • 看当地定额是怎么规定的,是按综合脚手架计算,还是按单项计算,如果按单项计算,那外脚手架算总面积,套用一个总高度内的子止,里脚手架要套用每增高一个步距的子目

    2014-08-21 15:57:29 