    老师您好,首层层高4.8m,檐高39m,脚手架只需要套12-209吗,该怎么套取子目。

    问题补充:机房层用计算面积吗?机房层高4.5m,套脚手架吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层层高4.8m,檐高39m,脚手架只需要套12-209吗,该怎么套取子目。

    综合脚手架套12-209(综合脚手架多、高层建筑物檐高(m)40以内子目即可,但首层室内装饰应该套12-231(满堂脚手架天棚高(m)5.2)子目计算装饰脚手架费用的。

    机房层用计算面积的,机房层高4.5m,脚手架工程量合并到12-231子目工程量中计算,室内装饰同样可以再套12-231满堂脚手架子目计算装饰脚手架费用的。

    2014-08-21 14:58:00 

  • 建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 