-MAX- 2014-08-21 10:48:55 | 江西省 安装 | 1373查看 2回答
关于污水泵和风机的安装部位
我是位新手,在算配电箱至污水泵、风机线路长度,因为实际没接触施工,不知道污水泵和风机一般安装在什么位置。下图是地下室的电力图,平面图中污水泵在走廊的位置,线路是埋地敷设的,可是污水泵应该不会直接放在走廊上吧?不是影响人走路么?它应该是安装在哪?目前我算长度是平面图中线路长+配电箱离地高度+配电箱半周长,这样对不对?还有图中的YW和YL是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是放在走在走廊,一般放在专门的设备间,要看看建筑施工图是否有具体位置标注。算管线长度是这样,水平加垂直加预留;YL和YW要结合图例来看
2014-08-21 12:06:40
-
你好:要想知道风机和水泵的具体位置可参见排水图纸和通风图纸,管线的计算方法如同你所述,污水泵不是安装在地面上的,是安装在地面以下,不影响通行的。
2014-08-21 15:46:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看