飞舞的青春 2014-08-21 11:03:24 | 黑龙江省 安装 | 9765查看 1回答
消防里哪些需要算接线盒?
防火阀门、保温阀门等、模块、红外线光束感烟发射器、接收器、火灾报警控制器、按钮、探测器、扬声器、气体灭火控制盘哪些是需要算接线盒?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
红外线光束感烟发射器、接收器、按钮、探测器、扬声器 要给接线盒
防火阀门、保温阀门 不用接线盒
模块、火灾报警控制器、结合图纸考虑安装位置方式 考虑接线盒
2014-08-21 11:54:14