自动报警系统调试点数怎么计算
1、自动报警控制器都需要计算什么?(是需要算探测器、红外线光束感烟发射器、接收器、手动报警按钮和消防手动报警按钮吗?单输入控制模块需要记取吗?)2、哈尔滨定额里最大的只有自动报警控制器2000点以下,如果是4000点或以上,是不是定额基价乘一个系数呢。 还是在系统工程量上写上2个系统
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、自动报警控制器都需要计算什么?(是需要算探测器、红外线光束感烟发射器、接收器、手动报警按钮和消防手动报警按钮吗?单输入控制模块需要记取吗?)报警系统调试是计算探测器、按钮等数量,如果通过模块来连接的,就计算模块数量,不要在计算连接模块的设备,这样加起来的点数为调试点数。
2、哈尔滨定额里最大的只有自动报警控制器2000点以下,如果是4000点或以上,是不是定额基价乘一个系数呢。 还是在系统工程量上写上2个系统?那就是算两个系统。
2014-08-21 12:45:38
-
1、自动报警控制器都需要计算什么?需要算探测器、红外线光束感烟发射器、接收器、手动报警按钮和消防手动报警按钮、配管配线,单输入控制模块当然需要记取了。
2、哈尔滨定额里最大的只有自动报警控制器2000点以下,如果是4000点或以上,是不是定额基价乘一个系数呢。 还是在系统工程量上写上2个系统
一般情况设计的自动报警所有控制器的点数都会在2000点以下。如果是4000点或以上,肯定是两个以上的系统,而且还有消防分区的设计规定。所有你要看清楚,到底有几个系统。对图纸有疑问,你只管问设计师,没关系,他有义务给你解释清楚。