324127130@qq.com 2014-08-21 13:55:13 | 辽宁省 安装 | 5453查看 2回答
风管需不需要做保温
风管,采用无机玻璃钢制作,160*160,说明上只说管道保温施工要求及做法见《管道及设备保温(08R418)》,管道支架可选用《装配式管道吊架支架安装图(03SR417-2)》。请问,1.该工程还需不需要算保温和吊架?2.如算吊架,应怎样算吊架重量?3.此风管还需不需要进行除锈、刷油?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风管制作安装定额已经包括了支吊架,不需要计算(你看看当地风管定额说明是不是?)
一般如果用镀锌钢板的就不需要除锈刷油。你这里无机玻璃钢设计业没有要求,所以不用除锈刷油了
关于保温,说明意思叫你参照《管道及设备保温(08R418)》。但个人觉得应该要根据实际情况来判断要不要做保温,建议你咨询下甲方或设计院。
2014-08-22 10:24:28
-
1.该工程还需要算保温和吊架。
2.如算吊架,应按照算03SR417-2首先计算每个吊架重量,然后按照施工验收规范吊架间距计算吊架数量,两者相乘计算出总重量,套一般管道支架制作安装即可。
3.此风管不需要进行除锈、刷油。
2014-08-21 21:11:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看