• 商砼泵送费及超高降效

    框支剪力墙结构 檐高85m,商砼泵送,泵送费和超高降效是否记取,若记取,如何记取
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框支剪力墙结构 檐高85m,商砼泵送,泵送费和超高降效是否记取,若记取,如何记取

    答:在记取的,参照下面的方法。泵送第28项。

    檐高

     

    泵送费

     

    答疑解惑

     

    2014-08-22 11:14:11 

  • 框支剪力墙结构 檐高85m,商砼泵送,泵送费和超高降效是否记取,若记取,如何记取

    你好:
    1、泵送费用,一立方多少钱,加到商砼的材料单价中。

    2、超高降效,根据定额计算规则计算出来面积,套用子目后乘以系数。泵送砼超高降效要乘以系数的。

    2014-08-22 10:58:21 

  • 泵送费一定计取的(除非采用非泵送浇筑砼)--泵送费一般造价管理部门有文件规定、超高降效的费用按定额规定计取(定额有超高费子目)

    2014-08-22 11:00:55 

  • 泵送费和超高降效都要记取。泵送费用按实际发生。可以添加到商品混凝土单价里面。超高降效按当地定额规定记取。

    2014-08-22 11:00:45 