• 消防报警的问题

    消防报警的问题: 1.怎么通过消火栓按钮和启泵线ZR-kvv-6*1.5来启动消火栓泵?具体什么原理 2.强切模块和控制模块有什么区别?他两个有关系吗?什么地方用强切模块? 3.有哪本专业的书籍可以学习消防报警吗?

    问题补充:4.切换模块和强切模块是一回事儿吗?各用在什么地方? 5.到风机或水泵控制箱的多线控制线,到每个控制箱都是一个回路吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.它需要连接信号线、启泵和反馈、所以要要6*1.5

    2、非消防电源都要用强切模块。比如强电控制箱、应急照明控制箱。

    3、高规和建规、

    4、切换模块一般用与广播、

    5、必须是一个控制箱一个回路。