林璐 2014-08-22 14:16:11 | 北京市 安装 | 4506查看 3回答
如何定义配管的明敷与暗敷?
关于配管的明敷与暗敷,找不到权威的解答,怎样才算暗敷?吊顶内的配管是否属于明敷?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
吊顶内所有的配管均按明配管计算。
配电箱是否明装、安装要看清楚设计说明再定。
所有的配电柜、桥架及桥架的联管均按明装计算。
2014-08-22 21:30:07
-
同意楼上的回答
2014-08-23 15:42:43
-
在构造物外,可以看得见得就是明敷。相反,在构造物内,不可以看得见得就是暗敷
吊顶内的配管是属于明敷,因为是在顶板外或梁下安装后(是看得见得)才再安装吊顶。
2014-08-23 11:02:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看