熊天平 2014-08-22 16:31:46 | 江苏省 土建 | 1735查看 7回答
接桩费用问题
管注桩没有打到设计标高,现在要测算一下接桩的费用,如何套定额,麻烦详细地讲解一下
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、拆除砼:要把超灌部分的砼去掉,因为无法保证这部分的砼的质量,按规范要求是要去掉的。同时要去掉钢筋接长位置处的砼,保证钢筋连接的需要。
2、钢筋安装:因为不是按钢筋笼制作后放到桩孔内,有一个安装的过程,增加了工序。(可以按柱钢筋的施工考虑,不按桩考虑)
3、土方:在接钢筋的过程中,需要挖开土,保证操作空间。
4、支模费用:由于土已经挖掉,需要支模。(可以按柱模考虑)
2014-08-25 10:35:41
-
这个只能套混凝土灌注桩子目,关于人工降效和机械降效问题,可以让甲方或者桩基施工单位进行协商补偿。签证的操作。建议先正常套定额子目,然后把定额子目里的人工和机械含量乘以一个系数,具有扩大多少要看现场实际施工情况,也可以不调整系数,直接让甲方签证现场用工数量进行市场价按实结算。
2014-08-25 15:16:06
-
灌注桩只能是在桩顶补充浇灌,费用签证处理。
2014-08-22 16:34:12
-
答:先计算打桩记录的工程量,(签证确认的打桩记录表)。再套接桩定额子目。
2014-08-22 17:03:24
-
最好走签证,经双方确认
2014-08-22 17:58:45
-
没有打到设计标高,需要二次浇筑,这个处理是你施工自身存在问题,是不能走签证的,按设计和规范浇筑到设计位置即可,要保证最小厚度大于等于300厚。
2014-08-22 19:31:01
-
同意二楼的回答。
2014-08-22 19:13:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看