zhuiyi 2014-08-23 10:38:02 | 湖北省 其他专业 | 3264查看 4回答
关于电气预埋管和二次开槽埋管问题(湖北定额)
1、结构板内和土建钢筋一起预埋的PC管是不是套“钢管敷设砖、混凝土结构暗配”子目,然后修改里面钢管主材价格改为PC塑料管价格? 2、加气块砌体墙面人工开槽埋PC塑料管是不是套“半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配”子目? 麻烦老师详细讲解下
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、结构板内和土建钢筋一起预埋的PC管不是套“钢管敷设砖、混凝土结构暗配”子目,而是套“半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配”。
2、加气块砌体墙面人工开槽埋PC塑料管是套人工剔槽的定额子目+“半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配”子目。
2014-08-24 10:03:57
-
这两个都套刚性阻燃塑料管砖、混凝土结构暗配子目。
2014-08-23 11:01:01
-
1、结构板内和土建钢筋一起预埋的PC管不是套“钢管敷设砖、混凝土结构暗配”子目,而是套“半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配”,主材按PC塑料管计入。
2、加气块砌体墙面人工开槽埋PC塑料管是套“半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配”子目。
2014-08-23 11:48:11
-
套暗敷设的子目,改主材价格,人工开槽及恢复要计算套定额
2014-08-23 11:05:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看