    设计说明中写道:在火灾确认后,火灾自动报警系统应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源。 可我在系统图和平面布置图中都没有看到消防控制室到户箱的线路,好像没设计。 请问,这个一般是怎么设计操作的???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:住宅的消防切非一般是在总开关箱处或在集中电表箱处进行切断的。报警总线敷设到总开关箱或集中电表箱处,通过模块和继电器来切断开关的。

    平面布置图

     

     

    2014-08-25 06:07:58 

  • 设计说明:在火灾确认后,火灾自动报警系统应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源。一般设计是在楼层配电箱内设置强切输出模块,切断楼层照明动力配电箱供电电源。不是切断户箱的供电,所以在系统图和平面布置图中都没有看到消防控制室到户箱的线路。如果楼层配电箱没有设计强切输出模块,就与设计说明不一样,应该询问设计单位确定。

    2014-08-24 21:11:50 

  • 如下图,是从控制中心引出到各楼层配电箱内的模块。(导线一般走桥架安装,楼层配电箱一般也在电井内)

    设计有说明,但没有系统图,平面图。建议看看合同计算范围或咨询设计者(有可能这部位工程量不在合同计算范围内)