aisha 2014-08-25 10:00:19 | 湖南省 安装 | 4167查看 3回答
强电中,一层有个总配电箱,安装高度1.5米。总箱引线到各层的配电箱,走向是怎么样的?
一层有个总配电箱,安装高度1.5米。总配电箱箱引线到各层的分配电箱,在电井内有竖向桥架。那总箱引线到各层时是往下1.5米走楼板进电井穿桥架?还是直接在1.5米处沿墙敷设穿墙进电井穿桥架?(AW总箱安装高度1.5米)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果总配电箱在电井里就直接敷设水平管或桥架到垂直桥架
如果在外面的一般是线垂直到所在楼层的顶板,沿顶板再穿墙到电井
2014-08-25 14:49:49
-
你好:要看图纸的设计要求。
1、不能沿墙水平布管。
2、板内敷设管线,管径不得大于板厚的1/3。
3、管径较大只能沿地面以下敷设管线,到电井。
2014-08-26 13:14:55
-
一层有个总配电箱,安装高度1.5米。总配电箱箱引线到各层的分配电箱,在电井内有竖向桥架。那总箱引线到各层是直接在1.5米处沿墙敷设穿墙进电井穿桥架。(AW总箱安装高度1.5米)
2014-08-25 11:49:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看