• 关于安装预算几个的问题

    1、1-25层的卫生间排水立管UPVC。是否需要套管。立管上是否需要每层套1个阻火圈定额。每层层高4.7,是否每层4.7-3.8=0.9米要计算超高费。 2、空调水立管。DN150、DN200、DN300在管道井内是否需要套管。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、1-25层的卫生间排水立管UPVC。是否需要套管。

    答:需不需要套管你要看平面图,如果沿外墙敷设的就只计算一个出外墙时的穿墙套管。如果室内敷设就要计算每层的穿楼板套管

    2、立管上是否需要每层套1个阻火圈定额。

    答:如果在室内穿楼板敷设,在每层楼板下是需要设置阻火圈的。因为根据消防验收规范1-25层是属于高层建筑,UPVC管属于塑料管,为了防止火灾蔓延,高层建筑塑料管穿越楼板处是需要阻火圈。

    3、每层层高4.7,是否每层4.7-3.8=0.9米要计算超高费。 

    答:超高费是指超过规定的操作高度的工程量所计取的费用。立管是一根根垂直敷设的,没有超过操作高度的。相反如果水平管安装高度超过就要计算。

    2、空调水立管。DN150、DN200、DN300在管道井内是否需要套管。

    答,这个不用设置了,管道井里一般是连通的,高层建筑只在在每层设置防火封堵的。

    2014-08-25 15:11:42 

  • 答:1、1-25层的卫生间排水立管UPVC,需要套管。立管上(排水管外径大于等于de110)需要每层设置一个阻火圈并套定额。每层层高4.7,超出部分要计算超高费。 2、空调水立管DN150、DN200、DN300在管道井内,如果管井每层封堵楼板需要设置套管。

    2014-08-25 14:36:41 

  • 1、1-25层的卫生间排水立管UPVC。不需要套管。立管上每层需要设置一个阻火圈,并套定额。每层层高4.7,不需要计算超高费。因为层高4.7m没有超过5m,所以不能计取。

    2、空调水立管。DN150、DN200、DN300在管道井内不需要套管,但穿楼板和墙体需要套管。

    2014-08-25 11:45:12 

  • 1、1-25层的卫生间排水立管UPVC。不需要套管。立管上每层需要设置一个阻火圈(排水管外径大于等于de110),并套相应定额。每层层高4.7,需要计算超高费。因为层高4.7m超过3.6m,所以要记取操作高度增加费用。

    2、空调水立管。DN150、DN200、DN300在管道井内需要套管。

    2014-08-25 12:31:39 

  • 1、1-25层的卫生间排水立管UPVC。(答:排水管不保温,不需要套管)。立管上每层需要设置一个阻火圈,并套定额(对)。每层层高4.7,是否每层4.7-3.8=0.9米计算超高费。(答:立管1根6米长,一般不计算超高费)。

    2、空调水立管。DN150、DN200、DN300在管道井内是否需要套管?(答:穿楼板、墙体均需要套管)。

    2014-08-25 13:13:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题