如风 2014-08-25 14:53:04 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1994查看 3回答
外采暖管道50mm厚聚氨酯保温拆除用单独套定额吗?还是已经包括在金属管道拆除里了?
是否需要单独套定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
外采暖管道50mm厚聚氨酯保温拆除用单独套定额吗?还是已经包括在金属管道拆除里了? 不用单独再套子目计算了,套拆除管道就可以了。
2014-08-25 17:54:16
-
需要单独套定额啊 管道拆除是不含保温的
2014-08-25 17:41:04
-
1.采暖管道50mm厚聚氨酯保温拆除不用单独套定额,已经包括在金属管道拆除里了,金属管道拆除定额人工乘以系数1.3。
2.管道带有保温层,拆除并清理至室外指定地点时,定额人工乘以系数1.3。
2014-08-25 23:38:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看