    因工程需要,需安装临时400千伏安箱变。外网源由10KV马开三线开关站备用间隔供电,敷设高压电缆至新装400千伏安箱变式变电站。请问:400千伏安箱变调试费如何计算?安装定额编制说明,一般有变压器系统、母线系统、高低压送配电设备系统,接地装置系统等调试项目,而变压器调试工作内容所含的各种调试及相序的测定、三相平衡等,如何界定?另外现在电缆头都是冷缩还是热缩的?谢谢,请高手指教。

    调试费

    编制说明

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    400千伏安箱变调试费如何计算这个需要根据你的箱变原理图计算,按照你的原理图系统调试工程量有10KV高压送配电系统调试4个系统,10KV高压母线2段,400KV变压器系统调试1台,1KV低压送配电系统调试3个系统,电容器系统调试1组,1KV低压母线系统调试1段,还有接地装置系统调试1组。10KV高压电缆头现在一般用的多的是冷缩电缆头。

    2014-08-25 19:19:43 

  • 套用变压器调试即可

    2014-08-25 20:56:02 

  • 电缆头一般高压为冷缩,但是省定额有的没有冷缩,套热缩修改主材名称,改成冷缩价格就是了。