never 2014-08-25 16:18:25 | 陕西省 安装 | 1714查看 3回答
如图所示高低压阀门及高低压管子的区别???
如图所示高低压阀门及高低压管子的区别是什么?求解?定额规定消防的阀门套第六册的定额,但是第六册中分为高低压阀门,一般的住宅,那阀门是套低压的还是中压的还是高压的?求详细解释?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照第六册定额工程量计算规则中之六、本定额管道压力等级的划分。根据所计算消防工程的管道工作压力相结合对应选择套项即可。
一般消防管道的工作压力都是在1.6mp以内,即套低压阀门安装的子目;
有些特殊环境的消防管道如压力为2.5mp,阀门的设计为2.5mp时,则应该套中压阀门安装的定额子目。
2014-08-26 07:50:01
-
管道及阀门的高压,中压、低压i是按压力的高低来区分
低压:0
中压:1.6
高压:42>P>10MPa
一般消防水不会超过1.6属于低压
2014-08-25 20:06:42
-
低压:0<P≤1.6MPa,中压:1.6MPa<P≤10MPa,高压:10MPa<P≤42MPa。定额规定消防的阀门套第六册的定额,但是第六册中分为高低压阀门,一般的住宅,压力0<P≤1.6MPa,阀门是套低压的。
2014-08-26 06:21:45