• 请问湖北NH-YJV-5*2.5小电缆套C2-768,需不需要乘以什么系数?

    请问湖北NH-YJV-5*2.5小电缆套C2-768,需不需要乘以什么系数,除了5芯1.3系数还有其他的吗,请高手指点!湖北是否所有电缆都需要电缆头
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆敷设定额是按照3+1的线芯规定的,所以3芯、4芯电缆是不用乘系数的,5芯电缆按照定额子目乘以1.3,也就是定额费用增加30%,单芯电缆定额子目乘以0.67。电缆头定额编制是按照铝芯电缆编制的,也是按照3+1编制,所以如果电缆是铜芯3芯的,电缆头子目要乘以1.2的系数,5芯电缆头还有在乘以1.2 的系数,所以5芯铜芯电缆头的系数就是1.2*1.2=1.44的系数。