• 请问现在有一项目室外消防管道是用PE管,请问套什么定额,施工方是套排水管,我感觉不对?

    请问现在有一项目室外消防管道是用PE管,请问套什么定额,施工方是套排水管,我感觉不对?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    08定额可以套C8-357到C8-367相应管径的定额子目。PE管是需要热熔连接的,如果消防工程没有PE管可以借用其他章节的定额子目。

    2014-08-26 15:02:01 

  • 你好:可套室外给水塑料管道子母,根据连接方式选用热熔或电熔的子母项。

    2014-08-26 14:57:28 

  • 消防管道是不可以使用排水管道的。

    可以使用给水管道中的塑料管热熔连接子目,主材费按PE管输入即可。

    2014-08-26 14:43:04 

  • 使用给水管道中的塑料管热熔连接子目

    2014-08-26 14:58:53 