    排水立管穿楼板设阻水圈,是每个立管,包括比如地漏,大便器,小便器,下面的排水管么?还是不包括卫生器具下的管子呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不包含洁具下的管子

    2014-08-27 07:34:09 

  • 排水立管穿楼板设阻水圈,是指排水主立管需要设阻火圈,其它如地漏,大便器,小便器,下面的排水管均不需要。

    2014-08-27 07:36:30 

  • 排水立管穿楼板设阻火圈正常是指管径大于等于100的排水立管在楼板下安装阻火圈。如果是阻水圈则包括所有出地坪上的管道,在地坪上管根四周用砼浇筑比地坪高的环形。

    2014-08-27 07:46:31 

  • 就是排水立管上设阻火圈,其它的不用

    2014-08-27 10:51:10 

  • 这个是指主立管上要设阻水圈,其他地方不用。

    2014-08-27 13:41:49 