• 后浇带的砼标号是不是一定比原砼板标号高一级?

    后浇带的砼标号是不是一定比原砼板标号高一级?哪种情况可以一样,哪种情况要高些?我这项目没说后浇带板的标号,只说后浇带加入ZY剂 ,原板的标号为C30,请问这个后浇带应该是什么号?

    砼标号

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据结构设计规范,后浇带的砼标号应提高一级并掺膨胀剂。你的后浇带标号应是C35并掺膨胀剂ZY。具体情况最好再咨询一下设计院。

    2014-08-27 12:12:11 

  • 你这是后浇加强带,和后浇带又不一样。后浇带是分开施工,一般2个月后再浇筑高一级别砼,而加强带是一起浇筑,不需要用止水钢板分开,也没有施工缝,只是再加强带范围内使用膨胀混凝土,具体可以看《补偿收缩混凝土应用技术规程》。

    2014-08-27 12:17:10 

  • 后浇带的砼标号是不是一定比原砼板标号高一级?

    ——:这个不一定的

    哪种情况可以一样,哪种情况要高些?

    ——:这个是设计要求的,不过一般设计给出的都是高出一个标号的

    我这项目没说后浇带板的标号,只说后浇带加入ZY剂 ,原板的标号为C30,请问这个后浇带应该是什么号?

    ——:如果设计没有特殊的要求,就应该是C30的,但是这个混凝土内要加ZY剂

    2014-08-27 11:58:28 