• 路灯电缆预留量问题(河北08定额)

    1、室外路灯的预留,直埋电缆YJV-3*6,埋地0.9.m敷设。那一个路灯的预留量是不是(0.9+0.5+0.3+1.5)*2*1.025=6.56啊,*2是上下反,0.5是上反到电线杆接线箱的长度(如果设计没体现,这点应不应该算)0.3在市政的计算规则里面明里面最小检修长度,1.5是电缆终端头的预留长度。不知道这样计算是不是正确,特别是1.5那里,我认为路灯接线不应该执行电缆头,而应该执行压接端子的子目。所以1.5这里预留的太多了。

    预留长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:1、预留长度太多了,一般的路灯的就是在接线箱直接压接线了,没有做电缆头的,按照剥头0.5就够了

    2、其余的计算是正确的,路灯底座到上翻接线箱的尺寸为0.5,常规设计

    2014-08-27 19:06:15 