• 人防地下室钢筋含量

    我做一人防地下室4000M2,筏板厚度600、800的双层双向配筋16~22,间距150,中间有500M2筏板1900厚配筋双向四层18-25,间距150,承台深度有1300-2000的配筋22-25的间距100,集水坑深度1300-5000的,配筋砼筏板钢筋。剪力墙300-400的,配筋12-18的间距150,人防口部墙体400-500,钢配筋纵筋16-25,间距150,顶板梁尺寸500*1000左右的,配筋大部分集中标注7根25的,原位标注10根25的左右,顶板350厚,配筋双层双向12,间距150。计算出来钢筋含量290kg/m2,含量高吗?没见过这高的含量的地下室捏。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看来您对自己结算结果没信心,这里告诉您只要软件操作没大的漏洞应该是准确的。人防工程的钢筋指标绝对高于地上的290kg/m2不算高。每个工程可比性不是很准确的是个大概齐。地上基本在47~67不等。

    不经过自己做图的话不可能有准确的答案的。单凭您描述不能计算出来的

    2014-08-29 08:35:34 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题