• 消防工程中管件的接头是怎么计算的

    水平管和立管的接头分别是怎么计算的,如下图的水平管

    立管

    问题补充:间距6米,每处是不是设置个连接?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    150接65管,算个机械三通:DN150*150*65  ,   150接100管,算一个正三通DN150,大小头DN150*100