• 管道保温套项问题

    目前手上正好有一个保温的项目审计,施工方仅仅在保温管已做好离心棉的外壁包围了一圈铝皮,因为铝皮跟铝箔的施工工艺不同,求大神指教,安装铝皮保温应该如何套项?

    问题补充:管道为一般管径的保温管,离心棉已由总包单位做好,铝皮为4mm厚。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应当套金属板板保护层子目计算的。

     

    管径

     

    2014-08-29 17:43:29 

  • 可以套铁皮保护层中的相应定额,主材改为铝板。

    2014-08-30 09:55:24 

  • 按镀锌铁皮(金属板保护层子目)主材按铝板的市场价计算

    2014-08-29 20:06:47 

  • 管道保护层金属薄板安装,分钉口与挂口(咬口)安装两种。一般的管道是钉口安装的,套用安装工程刷油、防腐蚀、绝热工程分册中绝热章节中防潮层、保护层安装里的“金属薄板钉口安装”管道这个子目。主材按市场价进入。其它一律不变。上边几个说的都对,只是让你理解的不一样。

    2014-08-30 07:20:47 

  • 目前手上正好有一个保温的项目审计,施工方仅仅在保温管已做好离心棉的外壁包围了一圈铝皮,因为铝皮跟铝箔的施工工艺不同,求大神指教,安装铝皮保温应该如何套项?
    问题补充:

    管道为一般管径的保温管,离心棉已由总包单位做好,铝皮为4mm厚。

     

    回答:套定额 金属薄板钉口、挂口安装 金属薄板钉口安装 管道 10m2 主材更换4mm铝皮,不过管道保护层不会用到4mm的铝皮的,GB规范上最厚的也只有1mm铝皮,一般管道就是0.4-0.6,你做审计方的话,最好仔细查查实际用电铝皮厚度,我觉得应该是0.4mm

     

    2014-08-29 18:02:47 

  • 通常是套用金属板保护层子目来计算的