• 板的受力筋在柱子宽度范围内没有布钢筋

    顶部c14@200*200 底部c12@180*180

    受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你画的没问题,没有钢筋的位置应该是凉的位置,你没有显示两构件吧,我觉得是这样,你看看这个位置时候是梁你没显示梁,所以他是不显示板钢筋的,,因为那个位置是没有钢筋的,是梁啊

    2014-08-30 19:53:52 

  • 该位置是否为梁位置?(如是整块是板,软件应会布置,提议相看)

    2014-08-30 08:03:53 

  • 在柱子宽度范围内不能布置钢筋,从力学上也不需要,从施工角度上如果布置钢筋也不便于砼浇筑。

    2014-08-30 08:14:15 

  • 没有布置钢筋的位置是梁,与梁重叠的位置是不需要布置同梁平行的板钢筋的。

    2014-08-30 08:15:17 

  • 三维看不到钢筋的部位肯定是梁图元(没显示),感觉您画的不一定对,这么大的跨度不可能是一块板

    检查一下图示信息吧

    2014-08-30 08:23:26 