天涯海角 2014-08-30 11:15:12 | 河南省 安装 | 1804查看 7回答
护套线需要算接线端子吗
护套线需要算接线端子吗? BVVB-3*6
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果有问题可加入96046215有事您说话大家来帮忙
2014-09-01 15:44:51
-
你好:BVVB-3*6不计算接线端子,可计算端子板接线。
2014-08-30 12:03:59
-
是的,需要计算端子
2014-08-30 11:19:14
-
护套线是不需要算接线端子的, BVVB-3*6。因为一般护套线和单芯线一样直接在断路器的接线端子处进行压接。
2014-08-30 11:23:22
-
凡是电线均计端子,6mm2以下套无端子外部接线子目,以个数计。
2014-08-30 16:09:58
-
看接的地方在哪里,如果不知道是否用到端子可以套 无端子外部接线 6mm2,一般决算算了也被扣的,个人感觉6平方以上接计量箱接线可以算有端子接线,动力箱算压铜接线端子 或焊铜接线端子
2014-09-01 10:54:18
-
护套线需要算接线端子吗? BVVB-3*6
线路进入配电箱与断路器相连接不需要接线端子,只需要将线路头子直接压接到断路器,按线径规格可套相应定额无端子外部接线,数量是3个。线路和电机设备(如水泵电机、风机电机)相连接的时候,有时候会用上铜鼻子与电机接线盒端子板相连接,这时候你就需要套相应定额压铜端子接线或焊铜端子接线,数量也是3个。
2014-09-01 11:57:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看