自由飞翔 2013-05-08 20:59:55 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 312查看 7回答
剪力墙问题
我用的广联达钢筋算量软件GGJ2013 新版本,在算出剪力墙水平筋不尽人意,请大师指教指教,如图问题补充:这是电梯井水平筋,1号筋是内侧,2号筋是外侧水平筋,应该弯锚120,你说是对的依据是什么?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 软件默认的剪力墙转角处外侧水平筋是连续通过的,因此只计算一侧墙的水平筋,才会出现你截图中的那个结果。 在节点设置里把软件默认的节点二选择为节点一,如下图,汇总计算后外侧水平筋就是在转角处弯折搭接了。
2013-05-09 06:53:08
-
同意木子和夏日清风的说法
2013-05-09 10:17:22
-
那是软件节点设置默认剪力墙外侧钢筋连续通过,可以修改为剪力墙外侧钢筋伸至端部弯折或者外侧钢筋伸至端部互相搭接就可以了
2013-05-09 09:09:05
-
怎么个不如意?从附图看钢筋的计算应该是正确的。 2号筋图中没有显示弯锚,可能由节点设置有关; 一是,墙水平钢筋深入暗柱满足锚固长度,不用弯折即可。 二是,转角墙水平钢筋连续通过,由于显示的只是一段另一段没有显示。
2013-05-08 21:05:28
-
可能已经达到直锚长度了,所以软件就不在计算弯折的
2013-05-08 21:29:17
-
那是你没有修改计算设置。软件是按外侧水平筋连续通过的。你要修改计算设置才能达到你的要求。
2013-05-09 07:55:10
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看